EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,互投装置将会投切至交流电网供电。今天EPS应急电源厂家详细的介绍一下EPS应急电源的装置原理:

(1)基本构成和原理:该设备由可控整流部分。逆变器部分。逆变交流静态开关。旁路交流静态开关。可充电免维护铅酸电池。电池组开关。主机输入输出开关,逆变器故障旁路开关。应急及检修旁路开关等组成。其中电子部分统一受主机微电脑控制器控制。配套设备为蓄电池组和远地微机监测设备。

EPS电源系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。

由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。

在电网电压工作正常时,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。

(2)可控整流部分:为三相可控整流装置,对输入电压。频率的变化范围,以及三相相序有着严格要求。输入电压。频率偏高或偏低会报警,输入相序错误逆变器将停止工作,因此进线电源或发电机组接入时必须保证相序正确(发电机组接入应保证顺相序)。

由于流过可控整流器的电流波形为非正弦波,其谐波成分将对来电电源产生严重污染,所以进线端一般要加隔离滤波装置,部分减轻污染。整流后分两路输出,一路通过充电智能化控制电路向蓄电池充电,另一路供给逆变器。

(3)三相逆变器部分:平时外线供电时,将整流后的直流转变成50赫兹三相交流电输出,在外电停电时,蓄电池提供电源,依靠逆变来保证不间断供电。这两种情况下,逆变器均具有自动稳压。稳频输出的功能。

现在你知道EPS应急电源装置的原理了吗?